#76 Včera 16:15:40

VašekP
Člen
Registrovaný: 12-10-2013
Příspěvky: 636

Re: Svářečka a elektrocentrála

Připomíná mi to telefonát blondýnky: "Nejede mi auto, co mám dělat?  Je červený!"

to Pafik 1605: Je jistič a zásuvka pro server samostatný obvod, nebo jsou tam zapojeny další zásuvky a spotřebiče?

Offline

 

#77 Dnes 00:29:03

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4777

Re: Svářečka a elektrocentrála

pafik1605 napsal(a):

Radim napsal(a):

Řekl bych, že generátor má nejspíš přímo jedno vinutí na 3x 400 V a jedno vinutí  na 1x 230 V.  Jako asi nejlevnější řešení.
Plus možná vinutí na 12V a 100 watt.

Jedno vinutí na 3x400? To je zajímavé technické řešení.
.

Přirozeně jedno vinutí myšleno jako jedna sada tří vinutí. Zdálo se mi, že to tam není třeba takhle opisovat, ale asi je.

Offline

 

#78 Dnes 00:33:11

Radim
Člen
Místo: Severní Morava
Registrovaný: 17-12-2008
Příspěvky: 4777

Re: Svářečka a elektrocentrála

pt.kbely napsal(a):

Uvedenou elektrocentrálu neznám, ale podle toho co je zde uvedeno se kloním k názoru, že je použito mechanické provedení. Jiné řešení by dávalo možnost součastně použít např. slabší 230V a 400V zásuvky součastně. 
Ano ten vyšší výkon pak lze získat tím, že se použije paralelní zapojení části vinutí. Ale není to tak jednoduché, šlo by pak o celkem složité serio-paralelní zapojení, tedy doslova „čarování s přepínáním vinutí generátoru“.
Pro pochopení principu to zjednoduším. Představte si kruh, v něm tyčový magnet, ten se bude otáčet 50x za sekundu, nahoru dáme jednu cívku a na obě strany po 120° další dvě. Na každé cívce se bude napětí: 50 kladných maxim a 50 záporných maxim.
6 drátů celkem je nevýhodné, tedy začátky každé cívky se spojí a je tu nulák a 3 fáze, to by byl základ obyčejného 3f stroje. Pokud připojíme měřák mezi nulák a jakoukoliv f. dostaneme fázové napětí, pokud dáme měřák mezi jakékoliv fáze, dostaneme sdružené napětí. Sdružené napětí nemá dvojnásobnou velikost a také nemá na jednu otáčku 2 kladná maxim a 2 záporná, ale opět jen po jednom, fázově je ale vůči použitým fázím posunutá.
U takového zapojení nelze žádné vinutí dát paralelně, protože by došlo ke zkratu.
To čarování spočívá v tom, že každou cívku rozdělíte a oddělené cívky pootočíte o stejný úhel 60° (v jiných případech lze od 0 až po 120°) a začátky a konce rozdělených cívek znovu spojíte. Napětí klesne, proto je třeba všem cívkám přidat závity kvůli fázovému posunu. Říká se tomu lomená hvězda. A máme 3f generátor, je tam lehká nevýhoda, aby se zvýšený počet závitů vešel, je potřeba slabší vinutí – z toho plyne menší výkon v 3f režimu.
Aby bylo možno použít 1f režim s větším výkonem, je nutné cívky rozpojit a složit např. 2 cívky vedle sebe (posun mezi něma je 60°) a 2 na protější straně (taky posun mezi něma je 60°)  tedy tak, aby byly symetrické stejný počet závitů a stejné zalomení, středy obou párů cívek musí být posunuté o 180°. Protože ale bude u jedné skupiny magnet jih a u druhé skupiny magnet sever, budou obě napětí v přesné protifázi.  Pokud se u jedné skupiny cívek zamění začátek a konec, získají se dva identické průběhy a takto se ty dvě skupiny cívek spojí paralelně. No a o ta přepojení z lomené hvězdy na to serio-paralení zapojení se musí postarat přepínač.

Určitě se to dá, ale kolik by to potom potřebovalo přepínacích  kontaktů a jak by to s těmi kontakty bylo spolehlivé?

Offline

 

#79 Dnes 07:27:40

Famater
Člen
Místo: Hradec Králové
Registrovaný: 24-01-2012
Příspěvky: 5047

Re: Svářečka a elektrocentrála

Asi tak, jako u víceotáčkových motorů.


TP1500, KITin 170LA, JLT250 ACDC,vodní chlazení vl. výroby, hořák SR18, Binzel SR26 s pot., Plasma CUT55, autogen PB-kyslík
Křemíková 3fáz 200A vl. konstrukce

Offline

 

#80 Dnes 08:40:24

pafik1605
Člen
Místo: matička stověžatá
Registrovaný: 04-03-2013
Příspěvky: 3236

Re: Svářečka a elektrocentrála

varoku prosímtě, přečti si něco o upskách. Typy, funkce.
Radim: jsou tu jedinci, kvůli kterým musíš být přesný. Jinak položí další, poměrně nesmyslné otázky smile
Vašek:  do racku jsou přivedené 3 fáze přes 3 jističe na 3 samostatné zásuvky. Líp to už udělat nešlo; víc fází (a tím pádem zásuvek) k dispozici není .... sad

Online

 

#81 Dnes 10:36:32

Charon
Člen
Místo: Praha
Registrovaný: 17-08-2014
Příspěvky: 1768

Re: Svářečka a elektrocentrála

pafik1605 napsal(a):

..... Proto jsem koupil jednu 2kVA.
Představa, jak jí zase vytahuju z racku (26 kg) a stěhuju po schodech, abych jí mohl reklamovat (jak formulovat závadu? vyhazuje jistič, protože moc žere? - nemá uvedený proudový odběr, jen účinnost, .....) prostě mě to děsí, co s tím dál.

Asi jsi to už řešil, ale předpokládám, že ta UPS má v dokumentaci uvedený proudový jistič který má být před ní. A pak by reklamace zněla, že vyhazuje jistič. Pokud je UPS v záruce, tak náhradní řešení se mi vždy vymstilo. Pod náhradním řešením myšleno třeba silnější jistič. Pokud to vyhazuje jistič který je předepsaný, tak je nějaký problém uvnitř a ten se spíš bude zhoršovat než zmenšovat.

Offline

 

#82 Dnes 11:52:57

pt.kbely
Člen
Registrovaný: 26-12-2011
Příspěvky: 887

Re: Svářečka a elektrocentrála

Radime je to tak, spolehlivost poklesne, stejně u jakékoliv jiné multifunkce, a proto je tato elektrocentrála ojedinělá. Jelikož má stroj ještě 12V, mohou tam být i nějaké spešl stykače s hodně kontakty. Ještě jednou upozorňuji, že uvedený stroj jsem neviděl ani nečetl návod, reagoval jsem na to, že se začaly objevovat různé nápady jako použít přepínač hvězda – trojúhelník, varokův nápad mi byl bližší, tak jsem jen snažil ukázat, že to lze, ale není to tak jednoduché, to by to používali skoro všichni. Ponaučení by mělo být zhruba to, že do série lze zapojovat i cívky s různými počty závitů, lze i pokud mají mezi sebou časový posun. Paralelně lze vždy pouze stejné napětí (stejný počet závitů) a nesmí mít mezi sebou žádný časový posun.
Těch řešení jak to řešit paralelně je pochopitelně víc, tak ukážu ještě jeden způsob. Posledně jsme skončili tím, že máme 6 cívek po 60° a pro režim 1f jsme použili pouze 4. Rozpojíme tedy to paralelní zapojení skupin cívek a ke každé skupině přidáme do série jednu ze zbývajících. Opět ty dvě skupiny spojíme paralelně (nesmíme zapomenout opět převrátit u jedné skupiny přívody. Tím jsme využili už všechna vinutí, ale napětí je zjevně vyšší než sdružené, proto musíme každou z 6 cívek rozpůlit tak, aby měli stejný počet závitů a tyto jednotlivé cívky spojit, vždy začátek jedné na začátek druhé a stejně s konci cívek. Tím napětí poklesne na polovinu a získali jsme místo 2 vinutí paralelně už 4, ale opět za cenu brutálního navýšení kontaktů.

Offline

 