SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO  | 
    
    
 
     | 
    
Nejste přihlášen(a)
Ahoj
koupil jsem si svářečku Powermat PM IMG 220T kombi svářečka MMA IMG TIG včera jsem ji rozbalil zapojil bombu co2 a když jsem zkoušel svar elektrodou tak mi to vyhazuje pojistky a když jsem to přepnul na co2 tak mi nechytá oblouk nemáte někdo zkušenost s toto svářečkou děkuji
Editoval krokodylek3 (21-03-2021 07:22:20)
Offline
A co je v návodu ke svářečce? Jak je tam definovaný požadavek na jističe zásuvek? podle https://svarecky.heureka.cz/powermat-pm … pecifikace by nemělo stačit jištění 16 A z běžné zásuvky 230 V. 6 kVA z normální zásuvky prostě nedáš. Ale třeba to při nějakém omezení svařovacích parametrů půjde.
Offline
Tady se dá o tom jištění něco dočíst. Někomu na 16B jede, někomu ne. Taky ovšem může být vadná.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 82&p=4
Offline
Přesně jak píše jirkati   230x16=3680 a víc prostě nedáš. Podívej se jaké výrobce doporučuje jištění.
Do našich podmínek je to většinou nesmysl.
Offline
Tak že bude asi lepší zavolat elektrikáře
Offline
A elektrika je kompletně v celém domě 4 roky a měl jsem svářečku na elektrody Weldy primex 190 a ta pojistky nevyhazovala
Editoval krokodylek3 (21-03-2021 09:08:27)
Offline
Ale vždyť to není pravda, jistič musí vydržet při kontinuálním zatížení do 1 hodiny proud 1,45xIn, tj. asi 5,34 kW. Při kratších periodách, odpovídajících zatěžovateli u menších komerčních svářeček to bude ještě víc.
Offline
Uváděný  příkon  by měl  být maximální,  u  MMA při  nastavení  největšího  proudu au  MIG taky podobně při  nastavení největšího  napětí a největší  rychlosti  drátu.
Při  menších  parametrech svařování  by měl  být odběr  menší. 
Když  mně na trafu drží  v pohodě 16A jistič při  svařování více elektrod 3.2, konkrétně to  byla elektroda ER117,  při  svařovacím  proudu podle stupnice  nějak 110 Ampér, tak  nejspíš taky na invertoru by podobně měl  16A jistič držet. Zvláště když  trafo  má  o  nějakou  stovku  wattů  větší  ztráty než  invertor. A když  při  tom  svařování  se mně zásuvka zahřívá  odhadem  podobně jako  když  tam  mám  připojenou  automatickou  pračku,  která  má  topné  těleso nějak 2300 plus nějak  200 watt motor pračky,  takže bych  řekl,  že to  trafo při  svařování  těmi elektrodami 3,2 bere ze sítě  kolem  3000 watt.
Přirozeně u  invertoru, pokud může ze sítě odebírat  výrazně vyšší  výkon , až  k  těm  6 kVA,  záleží  na konstrukci invertoru plus na kombinaci  průběhu charakteristiky jističe. Jak  moc při  zapnutí invertoru  zabrousí  do  oblasti odběru  vysokého proudu k těm  6kVA příkonu ,  kde jistič 16A už  padá, a totéž když  se, i  při  nastavení  menšího  proudu,  začne svařovat.
Dodatečně:
Svářečka by jinak  mohla vyhazovat  jistič,  to  znamená  zabrousit na dostatečně dlouhou  dobu  do  oblasti  vysokého  odběru, i při  nastavení  malého  svařovacího  proudu v případě, že PFC obvod ve svářečce je příliš silný  a není  optimálně regulovaný.
Editoval Radim (21-03-2021 10:54:18)
Offline
krokodylek3 napsal(a):
Ahoj
koupil jsem si svářečku Powermat PM IMG 220T kombi svářečka MMA IMG TIG včera jsem ji rozbalil zapojil bombu co2 a když jsem zkoušel svar elektrodou tak mi to vyhazuje pojistky a když jsem to přepnul na co2 tak mi nechytá oblouk nemáte někdo zkušenost s toto svářečkou děkuji
To vypadá spíš na závadu ve svářečce.
Offline
Svářečka je úplně nová přišla I ve čtvrtek
Offline
Nechápu autora, že si koupil svářečku.
Podle dotazu naprosto nepraktickej člověk, pravděpodobně netechnickej typ. Co s ní bude dělat? Jen konstatuju, neurážím.
Když si koupím novou svářečku a ona nefunguje, tak to půjdu otestovat k sousedovi. Tím vyloučím chybu v mojí instalaci. Ještě lepší by bylo jít k sousedovi, který umí svařovat, aby stroj hned otestoval. Až teprve potom bych ze sebe šel dělat blbce na nějaký forum.
Leda že bych byl hrozně línej a dospěl bych k názoru, že udělat ze sebe blbce někde, kde mě neznaj a kam už ani nehodlám potom vlézt je míň práce, než to, co jsem popsal na začátku.
Offline
Asi bych hledal chybu ve svářečce, mám osobní zkušenost se dvěma Powermat PM-IMG-230T MMA/IMG/TIG a obě fungují na více místech s tímto jištěním. Jedna dokonce na "stoletém" rozvodu a majitel jí tahá všude možně a nikde neměl problém.
https://postimg.cc/3kT1wy3g
Editoval autocross (21-03-2021 14:29:36)
Offline
pafik1605 napsal(a):
Nechápu autora, že si koupil svářečku.
Podle dotazu naprosto nepraktickej člověk, pravděpodobně netechnickej typ. Co s ní bude dělat? Jen konstatuju, neurážím.
Když si koupím novou svářečku a ona nefunguje, tak to půjdu otestovat k sousedovi. Tím vyloučím chybu v mojí instalaci. Ještě lepší by bylo jít k sousedovi, který umí svařovat, aby stroj hned otestoval. Až teprve potom bych ze sebe šel dělat blbce na nějaký forum.
Leda že bych byl hrozně línej a dospěl bych k názoru, že udělat ze sebe blbce někde, kde mě neznaj a kam už ani nehodlám potom vlézt je míň práce, než to, co jsem popsal na začátku.
Ja svarim v práci tig co2 tak jsem to řešil s kolegou který svaruje celý život nevím proč bych že sebe měl dělat blbce nikdo není dokonalý možná vy ano
Editoval krokodylek3 (21-03-2021 14:34:55)
Offline
Jaké materiály sváříš TIGem s CO2 ?
Offline
Nevím co tady krokodýlek3 řeší. Měl jsem chvíli tuhle svářečku a jistič 16A/B to normálně utáhnul i naplno. Nevím jak dlouho, naplno jsem zkoušel svářečku jen pár minut, ale když někdo chce svařovat velké sváry hodiny, tak asi sáhne po jiné mašině, ne?
Offline
Krokodylek3: Mám ji taky jako rezervu jede mi na jistič 16A/B nov.ne bakelit,jinak zápal nic moc ale vaří docela pěkně po vyladění, musíš dobře nastavit posuv,proud a napětí odzkoušené CO2 ,Mix,flux,elektrodou jsem nesvaroval na to mám druhou svářečku.Jeste menší info pozor tam kde je podavač drátu nesmí se ti zkratovat na obal svářečky, podavač je izolován od kostry,jestli máš vše el.instalaci dobře a na svářečce nastavení taky REKLAMUJ!
Editoval Martin MJ (21-03-2021 17:04:46)
Offline
Lidičky vynechejte osobní invektivy a věnujte se problému
 Svářečka bude nejspíš v pořádku, je nová (bohužel ji neznám). Problémy může vyrábět sama elektrická síť. A to jeden její parametr, který většina lidí nezná a neuvažuje ho. Ten se nazývá impedance sítě, nebo také pro laiky srozumitelněji vnitřní odpor sítě. To je záležitost, kterou jednotlivý odběratel nemůže zásadně ovlivnit. Impedanci sítě lze změřit, jsou na to revizní měřící přístroje, které ovšem nemívá každý elektrikář.
Problém může vznikat například tím, že je velmi malá hodnota impedance, typické pro odběratele, který je blízko trafostanice a venkovní síť je nová, kabelová. V takovém případě vyhazují jistič svářečky invertorové i s klasickým trafem. Také bývá při změření napětí v zásuvce výrazně vyšší než jmenovité (230V). Opakem bývá problém s impedancí velkou, ta se nachází obvykle ve starých obecních rozvodech na dlouhých odbočkách vrchních vedení holými vodiči daleko od trafa. Tam můžou invertory shazovat jistič proto, že při nižším napětí potřebují vyšší proud, protože elektronický zdroj má zpětnou vazbu a snaží se odchylku vyrovnat. V tomto případě jsou na tom poněkud lépe stroje s klasickým trafem, tam dochází obvykle k horšímu zapalování oblouku, ale jistič nepadá. Tento problém může vzniknout také při použití delší prodlužovačky se slabými vodiči - různé kupované prodlužovačky s vodiči 1 qmm, mnohdy na navíjecím bubínku.
Offline
VašekP napsal(a):
Lidičky vynechejte osobní invektivy a věnujte se problému
Svářečka bude nejspíš v pořádku, je nová (bohužel ji neznám). Problémy může vyrábět sama elektrická síť. A to jeden její parametr, který většina lidí nezná a neuvažuje ho. Ten se nazývá impedance sítě, nebo také pro laiky srozumitelněji vnitřní odpor sítě. To je záležitost, kterou jednotlivý odběratel nemůže zásadně ovlivnit. Impedanci sítě lze změřit, jsou na to revizní měřící přístroje, které ovšem nemívá každý elektrikář.
Problém může vznikat například tím, že je velmi malá hodnota impedance, typické pro odběratele, který je blízko trafostanice a venkovní síť je nová, kabelová. V takovém případě vyhazují jistič svářečky invertorové i s klasickým trafem. Také bývá při změření napětí v zásuvce výrazně vyšší než jmenovité (230V). Opakem bývá problém s impedancí velkou, ta se nachází obvykle ve starých obecních rozvodech na dlouhých odbočkách vrchních vedení holými vodiči daleko od trafa. Tam můžou invertory shazovat jistič proto, že při nižším napětí potřebují vyšší proud, protože elektronický zdroj má zpětnou vazbu a snaží se odchylku vyrovnat. V tomto případě jsou na tom poněkud lépe stroje s klasickým trafem, tam dochází obvykle k horšímu zapalování oblouku, ale jistič nepadá. Tento problém může vzniknout také při použití delší prodlužovačky se slabými vodiči - různé kupované prodlužovačky s vodiči 1 qmm, mnohdy na navíjecím bubínku.
Prečítal si si poriadne úvodný príspevok autora dotazu? To že pri zváraní metódou MMA mu vyhadzuje istič, tak beriem to čo si napísal. Ale popisuje aj druhý prípad, že pri prepnutí na funkciu MIG zváračka nezapáli oblúk. To nemá so rozvodnou sieťou nič spoločné, to je predpokladám chyba samotnej zváračky.
Offline
Juraj.A napsal(a):
VasekP: .....
Prečítal si si poriadne úvodný príspevok autora dotazu? To že pri zváraní metódou MMA mu vyhadzuje istič, tak beriem to čo si napísal. Ale popisuje aj druhý prípad, že pri prepnutí na funkciu MIG zváračka nezapáli oblúk. To nemá so rozvodnou sieťou nič spoločné, to je predpokladám chyba samotnej zváračky.
Ano, a to by jako průměrně inteligentní svářeč, který se z něj časem vyklubal, měl snad poznat, ne? Tak co tu zkouší?
Offline
Tak jsem psal firmě odkud ji mám tak mi napsali že svářečka je poškozená ať jí pošlu zpět že mě ji vymění
Offline
Super.
Tak a teraz je priestor na popis ako a co presne zvaras v praci TIG pod CO2 ako si pisal.  
Som zvedavy, rozpis sa prosim.
Offline
krokodylek3 napsal(a):
Tak jsem psal firmě odkud ji mám tak mi napsali že svářečka je poškozená ať jí pošlu zpět že mě ji vymění
Tak moja teória o vadnej zváračke sa potvrdila. ![]()
Offline
martin55 napsal(a):
Super.
Tak a teraz je priestor na popis ako a co presne zvaras v praci TIG pod CO2 ako si pisal.
Som zvedavy, rozpis sa prosim.
Nechytaj ho za slovíčka... Nenapísal, že varí v práci TIG pod Co2, ale napísal, že varí v práci TIG Co2. Evidentne mu tam chýba medzi slovami čiarka, alebo spojka "a"
Ja som to pochopil tak, že zvára metódou TIG a s Co2 (MIG)
Offline
VYŘEŠENO děkuji za rady
Offline