#1 13-03-2015 14:52:55

roman_an1
Člen
Registrovaný: 13-03-2015
Příspěvky: 9

redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

Dobrý den, koupil jsem si svářečku Einhell 190D blue http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … tAodJwYAGg , je k ní i redukce z 400V na 230V, doma mám 400V, ale 4 kolík ale svářečka má 5ti kolík, mohu koupit tuto redukci http://www.elektromaterialy.cz/?p=produ … k-16A-400V jedná se mi o to abych nespálil svářečku nebo aby se s ní něco nestalo. Zatím jsem svařoval na 230V a vpohodě, ale chtěl bych s ní zkusit svařovat i na 400V. Je mi jasné, že je to hobby svářečka, a chtěl bych se i zeptat jestli půjde poznat nějakej rozdíl. Děkuji za odpovědi.

Editoval roman_an1 (13-03-2015 15:07:20)

Offline

 

#2 13-03-2015 15:21:14

m.evil
Člen
Registrovaný: 22-10-2007
Příspěvky: 2125

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

Najlepšie by bolo, namiesto zásuvky namontovať rozvodnú krabičku a z nej vyviesť jeden kábel pre 4 kolík a druhy na 5 kolík.
Rozdelenie PE+N spraviť priamo v krabičke.
Norma zakazuje vyrábať aké koľvek redukcie z predlžovačiek
Vo vyhláške jasne stojí , že predlžovacie prívody musia byť osadené zásuvkou a vidlicou rovnakého typu .

Editoval m.evil (13-03-2015 15:35:47)

Offline

 

#3 13-03-2015 16:45:29

roman_an1
Člen
Registrovaný: 13-03-2015
Příspěvky: 9

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

aha..tak v tom případě nechápu jaktože se oficiálně vyrábí takovéto redukce smile

Offline

 

#4 13-03-2015 17:00:07

Rellik
Člen
Registrovaný: 20-09-2011
Příspěvky: 2547

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

Rozdělej ten 5 kolík na svářečce a uvidíš že jsou tam jen 4 kabely... Já tak nedávno měnil zástrčky na svářečkách v práci.. Taky tam byly 5 kolíky - po rozebrání byly zapojeny jen 4. Pokud tam bude i tak 5, tak prostě dáš ty dva dohromady (zelenožlutý a modrý). V podstatě je to "jen takový oblbovák" http://elektrika.cz/obr/12_abb_monit_01v.jpg Do baráku ti vedou jen 4 vodiče a v baráku je jich najednou 5 - kde se vzal? A nejen v baráku, ale i ve firmách, prostě všude... Je to to samé jako udělat z dvouvodičové zásuvky 230V třívodičovou http://popular.fbmi.cvut.cz/elektrotech … vka-3f.png


JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, PARTNER TIG 200 DC PULSE, Spartus MASTERMIG 200 + LORCH ML2400
Není nic co by nebylo možné, stačí jen najít tu správnou cestu.
http://dv-foto.cz https://rellik.rajce.idnes.cz/

Offline

 

#5 13-03-2015 17:04:26

HonzaKovo
Člen
Registrovaný: 11-01-2015
Příspěvky: 226

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

Takovou redukci koupis za par korun v Bauhausu vyjde to skoro na stejno jako kdyz si nakoupis dily a zbastlis si to sam.
Ohledne  norem, jedna vec je prodluzovak a druha redukce.

Offline

 

#6 13-03-2015 17:31:43

m.evil
Člen
Registrovaný: 22-10-2007
Příspěvky: 2125

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

Z jednofázovej vidlice na 5 kolík ešte áno.
Síce to porušuje obidva predpisy ,no z hľadiska bezpečnosti je to v poriadku.
Jednofázová vidlica obsahuje osobitné vodiče PE a N.
Tak, že prúd tečie medzi fázou a pracovným vodičom N.
Vodič PE je napojený na kovový kryt prístroja a zabezpečuje jeho ochranu.

Pri 4 vodičovom vedení , nám tieto vodiče chýbajú.
Je tam len vodič PEN , ktorý nesmie byť v žiadnom prípade rozdelený na predlžovačke.
Väčšina ľudi , by strčila tu redukciu na koniec 4 vodičovej predlžovačky a do toho by pripojila 5 kolíkom zváračku . Fungovať to bude do chvíle , kým sa nepreruší vodič PEN.
Potom prúd pretečie rovno z pracovného vodiča N na vodič PE a to práve cez tú redukciu ,v ktorej sú tieto vodiče prepojené .
Na kryte prístroja sa objaví nebezpečné napatie...

Offline

 

#7 13-03-2015 17:41:21

roman_an1
Člen
Registrovaný: 13-03-2015
Příspěvky: 9

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

no já právě chtěl do rozvodné skříně kde je 4 kolík zapojit redukci a potom to prodlužkou (5 kolík) přivést do svářečky

Offline

 

#8 13-03-2015 18:09:47

Rellik
Člen
Registrovaný: 20-09-2011
Příspěvky: 2547

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

To nen nic jiného, že v té redukci jsou ty 4 kabely rozděleny na 5 - zem je na dvou kolících. Levnější jak nějaká redukce, je koupení 4 kolíkové zástrčky (cca 150,-) a její namontování na svářečku... wink


JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, PARTNER TIG 200 DC PULSE, Spartus MASTERMIG 200 + LORCH ML2400
Není nic co by nebylo možné, stačí jen najít tu správnou cestu.
http://dv-foto.cz https://rellik.rajce.idnes.cz/

Offline

 

#9 13-03-2015 19:03:04

roman_an1
Člen
Registrovaný: 13-03-2015
Příspěvky: 9

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

bych musel předělat potom i tu druhou koncovku (samicu) která to přepojuje na 230V, jelikož někdy svařuju i jinde a tam nemám 400V zásuvku, ale jinak máš pravdu že tam jsou jenom 4 kabely, alespoň tady podle fotek http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 087660.jpg , takže ten pátej tam bude jen tak pro efekt, podíval bych se do svojí, ale zrovna jsem mimo smile

Editoval roman_an1 (13-03-2015 19:03:58)

Offline

 

#10 13-03-2015 19:35:21

Rellik
Člen
Registrovaný: 20-09-2011
Příspěvky: 2547

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

roman_an1 napsal(a):

bych musel předělat potom i tu druhou koncovku (samicu) která to přepojuje na 230V, jelikož někdy svařuju i jinde a tam nemám 400V zásuvku, ale jinak máš pravdu že tam jsou jenom 4 kabely, alespoň tady podle fotek http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 087660.jpg , takže ten pátej tam bude jen tak pro efekt, podíval bych se do svojí, ale zrovna jsem mimo smile

Aha, tak to potom jo... V tom případě buď kup přímo tu redukci a nebo si ji udělej. Obojí vyjde myslím zhruba nastejno... jen u té original redukce to bude bez práce...
Jinak tady je celkem pěkná diskuze o té redukci pomocí prodlužky http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t … 839.0.html
My je v práci taky používáme a to jak z 5 na 4, tak ze 4 na 5. Záleží na svářečce a dostupnosti zásuvky... smile


JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, PARTNER TIG 200 DC PULSE, Spartus MASTERMIG 200 + LORCH ML2400
Není nic co by nebylo možné, stačí jen najít tu správnou cestu.
http://dv-foto.cz https://rellik.rajce.idnes.cz/

Offline

 

#11 13-03-2015 19:55:29

roman_an1
Člen
Registrovaný: 13-03-2015
Příspěvky: 9

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

jj..díky moc za info smile

Offline

 

#12 14-03-2015 09:04:05

VašekP
Člen
Registrovaný: 12-10-2013
Příspěvky: 616

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

Nejsprávnější je v pevné instalaci provést úpravu tak, že se místo čtyřkolíku zapojí správným způsobem  pětikolíková zásuvka. Pokud je třeba zachovat i čtyřkolíkovou zásuvku, bylo by správné osadit místo původní zásuvky krabici a z ní zapojit obě zásuvky. Použití jakékoliv redukce ze čtyřkolíku na pětikolík je nebezpečné a proti předpisům!  Vodič PEN (společný pracovní vodič N a ochranný PE) se může vyskytovat pouze v pevné instalaci a za přesně stanovených podmínek. V žádné čtyřkolíkové zásuvce se kontakt PE nesmí používat jako PEN.

P.S. V odkazu na diskusi elektrikářů je to pěkně popsáno, včetně toho, jak by to mělo být a jak to obvykle bývá. S myšlením lidí nelze někdy pohnout.

Editoval VašekP (14-03-2015 09:55:46)

Offline

 

#13 15-03-2015 11:16:03

bobobo
Člen
Registrovaný: 20-08-2009
Příspěvky: 4086

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

Předpisy by se měly pokud to jde dodržet . Odpovědět takto spatra se jednoduše nedá . Každé připojení je něčím zvláštní , redukce zvláště . Dej to elektrikářovi , on posoudí tvůj reálný stav . To je nejdůležitější . Může jít i o život .

Offline

 

#14 15-03-2015 14:37:18

Sender
Člen
Registrovaný: 21-04-2008
Příspěvky: 700

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

Jen bych to upřesnil: ve čtyřkolíkový zásuvce je PEN použit jako ochranný.Nesmí se podle normy použít jako procovní (N),nebo PE+N.

Offline

 

#15 17-03-2015 08:04:33

VašekP
Člen
Registrovaný: 12-10-2013
Příspěvky: 616

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

Ve čtyřkolíkové zásuvce je kontakt PE a pouze jako PE se smí používat!

Je třeba rozlišovat instalace a zásuvky. V pevné instalaci TN-C tvořené čtyřmi vodiči jsou tři fáze a PEN, který lze použít jako ochranný i pracovní vodič současně, připojením na ochranný kontakt PE zásuvky se z něho stává pouze PE (je to sice formální záležitost, ale je to zásadní předpoklad bezpečnosti dále připojeného spotřebiče) a dále ho již nelze z bezpečnostních důvodů používat jako PEN, je ovšem možné na čtyřvodičový rozvod osadit pětikontaktní zásuvku a správným propojením přívodního vodiče PEN na kontakty PE a N vytvořit jejich rozdělení a dále používat spotřebič s pětivodičovým připojením. Toto zapojení je obdobou propojky mezi ochranným kolíkem a pravou dutinkou jednofázové zásuvky zapojené v pevné instalaci dvojvodičově. Protože toto zapojení má také své bezpečnostní nedostatky, tak se od něho u pevných instalací v ČR od roku 1996 již odstoupilo. V nových instalacích se používá již třech a pěti vodičů v celé domovní instalaci tzv. síť TN-C-S, rozdělení PEN na PE a N se provádí již hned za elektroměrným rozvaděčem.

Editoval VašekP (17-03-2015 08:07:19)

Offline

 

#16 20-03-2015 15:31:51

roman_an1
Člen
Registrovaný: 13-03-2015
Příspěvky: 9

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

Tak  jsem se  díval do koncovky na 380V co mam na  svářečce a mám zapojené L1, L2, N a zem. Tak jak to mam ted udelat.

Editoval roman_an1 (20-03-2015 15:37:29)

Offline

 

#17 20-03-2015 19:15:48

pavol.sk
Člen
Místo: Prievidza
Registrovaný: 21-04-2010
Příspěvky: 3043

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

pokial si elektrikar o com silne pochybujem tak si to zapojis sam pokial nie nemas sa co v takych veciach hrabat,zavolaj si k tomu elektrikara chces vymenit bezpecnost za tych par korun co bude stat odbornik ? mam iskravar 210L origos je tam 5 kolik zvaracka ma tiez L1,L2,N,PE...v dielni je 4 kolik ale prerobil som to na 5 kolik,proste som od isticovej skrine potiahol pracovnu zem N,da sa to aj inak ale to zapojenie by nebolo uplne košer...

Offline

 

#18 20-03-2015 20:07:22

Rellik
Člen
Registrovaný: 20-09-2011
Příspěvky: 2547

Re: redukce z 5ti kolíku na 4 kolik

Opět odpovím odkazem - http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t … 438.0.html Ono stačí trochu hledat a ne tady čekat na odpověď wink


JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, PARTNER TIG 200 DC PULSE, Spartus MASTERMIG 200 + LORCH ML2400
Není nic co by nebylo možné, stačí jen najít tu správnou cestu.